火花和抽打都是有可能的,但是能持续多长时间是个问题。
电线短路了后会有产生电弧,而电弧本身是高温等离子体。可以使电线的绝缘皮(如果有的话)燃烧。 所以看到的火花可能是绝缘皮燃烧,也可能是电弧本身(室外架空线路一般都是裸导线,但是厂房内可能有电缆)。 而抽动现象也是可能的。因为一般来说电线都是三相的。一根短路后,其实这三根导线还都有电流通过。短路导线在另外两根导线产生的磁场下会有电动力,中学电学里有很经典的题目就是在磁场中通电导体的运动。所以抽动也是可能的。但是想很多电影里演的好几分钟的抽动是不太可能的。我手边没有中国的电力系统规范,贴一个澳洲的规范吧,这个是NER(national eletricity rule)的截图。这个表规定了,在澳洲如果出现短路清除短路的时间。最后一列是最严峻的情况,短路点附近的断路器失灵,其上一级的断路器跳闸。所以在澳洲你可以看到高压短路抽动现象最多只有430 毫秒。 当然如果点燃绝缘皮的话燃烧是可以持续长一点时间的。

但是,这个说的是输电系统。如果是低压配电系统的话清除故障的时间会长。但是我现在手头没有配电网络的资料。所以目前的回答是66kV及以上电压电线短路可以看到的最长时间的抽动是430毫秒。

2 0

实际上是:高压线断了,拉弧很短的时间,变电站(或者厂区的配电室)的继电保护设备检测到故障,自动分开高压开关隔离故障。过没多久就会有一群带着安全帽的电力工人跑来把线给接回去。

3 1

不知道你看的什么电影,三相电路中如果只断开一相,断口处会拉出电弧,电压越高电流越大电弧越明显,越难熄灭。
电线会因为电动力的作用挥舞摆动,像鞭子一样,当然电流越大摆动越厉害,导线越长越细越轻,摆动越厉害。
以上现象会一直发展直到:1、电弧被拉长,熄灭,2、电线挥动触碰到其他电线,造成相间短路,3、电弧拉长后触及其他线路造成相间短路,4、电线或电弧触及铁塔或者地面

继续分析:
1、4、配电网中普遍使用小电流接地方式运行,电弧被熄灭了也就没事儿了,随后导线落地,再次拉起少量电弧。此事变电站内会有报警,但不会有保护动作切除线路。输电网中使用大电流接地系统,大电流接地系统中,导线落地会产生很大的零序电流,引发保护动作,跳开开关。根据保护配置的不同,会有不同的动作时间。考虑最糟糕的状况,1.1秒内也能切除故障了。
2、3、没什么说的,变电站内保护会动作跳开开关,最糟糕的话,1.1秒也切除故障了。(这得有多大一片停电啊……)

楼上的视频是带负荷拉刀闸的违章行为,最后也是三相电弧连在了一起造成三相短路,引发跳闸的。

1 0
支持者: Lee2.0

高压线路不是一般没有绝缘皮的吗?那个火花应该是电弧

0 0

一般电缆的绝缘皮是阻燃的,所以不会燃烧,而火花应该是电线断路过程中产生的拉弧。或者是对地放电产生的电离现象。

0 0

曾经看到过高压线(应该是6kv 左右的)因为大风吹的碰到一起(也有可能是对地)短路的。
好恐怖,火花四溅并且沿着线烧的…… 跟电影演的有点像

0 0

我这几年前有个小区门口的变压器烧了 在那啪啪啪的响了很久 一个多小时

0 0

如果是35KV以下(在中国),有可能持续时间比较长,中性点非有效接地系统的单线接地电流不是很大,几十安培,允许较长时间接地,保护系统只是报警不动作。澳洲表格中的是中性点直接接地系统,单相接地短路电流很大,保护的要求是速断。