关于住宅楼板的承重问题,有达人给扫盲一下吗?

看到网上有说200KG/M2,也有说600KG/M2,还说跟楼板结构有关系

请问到底该怎么计算,跟平时的生活有哪些影响?

我在想,假设一个人两只脚的面积有200cm2,一个人的体重60KG,算下来岂不是成了3000KG/M2了吗?

或者说一平米的面积上,站上去10个人就有600KG了,再站上去一个人岂不是很危险?

可实际上,没听说谁家出现过楼板坍塌的事故,而且一旦坍塌这也太恐怖了吧。

求达人普及下关于楼板承重的知识,谢谢。

推荐  (0) | 12人关注关注
11个答案
21 0

搞笑的bird苦逼土木硕士

2014-02-10 09:51

嘿嘿,这其实是一个很有意思的问题,困扰了很多非专业人士,在买房的时候。
在设计的时候,我们假设楼板每平米均布受到200kg/m2的重物。强调一点是均布,就是铺满的意思。所以如果局部有略大于200kg/m2的重物,楼板还是安全的。这里有一个局部荷载的换算关系,我就没必要解释了。
所以针对你的假设的问题的解释就是,一个房间局部站着人,那么那个局部的荷载是超过了200kg/m2,但是不可能一个房间站满了人啊。住宅里面一般是不会认为出现那种情况的,就算是商业也很难出现这种情况。一般只有工厂和仓库才有这个可能。
此外还有一个解释,目前所有的设计都是针对静力设计,对于偶然荷载,就是短时间内放一个重物然后又搬走的情况,这种情况下实际承载力更大,因为承载力和应力梯度有很大的关系,换个简单的说法,力的传递和物体的变形需要时间。这个也可以解释你的问题,只要短时间内有很多人抱团,然后迅速散开,还是没有问题的。
综上,只要是局部和短时,超过设计的200kg/m2,楼板还是安全的,但是楼板开裂就不一定了。
另外还有一些专业知识,我说一说,让大家略微放心。
第一,混凝土的实际承载力比设计值高很多,所以大部分情况下楼板不会倒塌只会开裂。
第二,目前楼板的设计其实是允许裂缝的,所以楼板细微裂缝不要紧张。
第三,目前楼板的厚度最小限值是80mm,所以不要看到楼板厚度没有想象的那么厚就大惊小怪。

12 0

额````怎么说呢·····这是一个涉及到设计值与标准值的关系,还有活荷载与其荷载分项系数以及荷载组合什么的···三言两语很难说清楚啊 关于设计值和标准值以前在其他地方回答过 参见 这个 链接 http://www.guokr.com/question/452135/#answer459231
对于你那说的那个 人的体重除以脚底面积大于了楼板荷载设计值的这个问题,有个很方便的解释呢,手握一把刀用刀尖去刺地面,受力处的折算压强肯定远大于楼板承重了,显然楼板是不会垮掉的,这是因为我们的楼板是有厚度的(包括装修面层等等)这些装修找平层以及结构层本身就起到了一个将集中荷载分散的作用(姑且算是一种解释)

结构工程师在设计楼板的时候,要计算到楼板混凝土以及装修面层的自重还要按照房屋的使用用途对照荷载规范(荷载规范的取值是由大量统计数据分析得来的)来进行活荷载取值,在计算板的内力的过程中还涉及到荷载分项系数、活荷载放大系数、恒荷载放大系数、荷载组合,等等一系列的计算才能得到板的配筋即钢筋等级粗细间距(在此基础上都还要满足混凝土规范对最小配筋率的要求以及构造要求)很多情况下板都是按照规范最小配筋率来进行配筋的,因为荷载比较小。如果我们按照实际工程中的混凝土强度来对板的承载力进行计算得到的承载力将会超出我们设计时采用的荷载值(例如板常用的C30混凝土抗压强度标准值为20.1N/mm2,设计值为14.3N/mm2)大概也许你能明白这中间的区别了吧?

结论:在实际使用过程中,只要不发生对板进行拆除破坏,或者人为安装大厚度大容重的面层,擅自改变房屋使用用途(例如改装为仓库甚至游泳池)等行为,是不用担心楼板发生垮塌之类的问题的。

3 0

恰好我是一名结构工程师,我来解答一下楼主的问题。

问题说的楼板承载力是200kg/m2,指的是楼板设计时考虑200kg/m2的活荷载标准值。计算时设计值相对于标准值有个放大系数。对于以活荷载控制的组合,这个系数是1.4,也就是说,按280kg/m2计算楼板的配筋。

另外,设计时这个荷载值是按房间内满铺的进行设计,即整个房间每平米都有280kg。一般实际情况是不会超越的。

对于一个人站立,局部荷载超过设计值的问题,我想这么解释。混凝土楼板是有抗冲切能力的,只要抗冲切验算通过,混凝土就能把集中力向四周扩散。对于人的体重这样量级的集中力来说,混凝土的抗冲切能力是绰绰有余的。

对于一些更大量级的集中力,比如设备的基础,上吨重,设计中就会对混凝土进行抗冲切验算了。

一般住宅楼板厚度100mm,c30混凝土,初步估算,200mmx200mm面积的抗冲切集中力达到87kN,即8.7吨。

你想想站个人上去算一回事么?

1 0
支持者: 笨猪飞天侠

和房间用途有关的。平常的房间 2.0 kN/㎡,健身房之流4.0 kN/㎡ 。


2.0 kN/㎡就相当于200公斤每平方米,那是整个楼板在大范围的承重,不是你双脚承受的压强。因为楼板强度很高,自然把你的体重从两脚面积分摊到很大范围。除非小范围的压强大到足够让楼板局部破坏(比如打穿一个洞),否则都可以无视,只需要关注较大范围的平均承重。 但是普通的家具和人体企图让楼板局部破坏是非常非常的艰难,因为最差的混凝土抗压强度也高达1500000公斤每平方米。


那么能否让大范围的楼板都超重呢,也是很难很难。一平米的面积上,站上去10个人是非常艰难的。一个人正常站立的面积都需要1平米了,而成年人平均体重62公斤,离200公斤差得远。那些大胖子的话,占的面积又肯定超过

0 0

普通住宅教学楼什么的是2000N/m2,图书馆是8000N/m2,钢筋混凝土结构设计原理课上听老师讲的;这就是“网上有说200KG/M2,也有说600KG/M2”

0 0

上个学期刚做完钢筋混凝土课程设计。
首先,这个承重是标准值还是设计值?如果是标准,还要乘上若干分项系数才能得到设计值。设计值比标准值大几乎是板上钉钉的事。
然后,混凝土无论是正截面抗弯还是斜截面抗剪设计,都要乘以安全系数,不同规范有所不同,但都比较可观。比如水口规范里二级安全标准就是1.20,一级的话甚至到1.35。
再然后,混凝土设计时使用的混凝土和钢筋的强度都是设计值,标准值要高出不少。
再再然后,混凝土结构除非有特殊要求,带裂缝工作是很正常的事,反正水口和电口规范中混凝土的正截面承载力都是不考虑受拉区混凝土工作的。
最后,混凝土设计的时候,我们会使用各种限制条件确保即使最终破坏,也是有较大变形有足够预警时间甚至可以尝试提前加固的延性破坏的。
综上,放心大胆的住吧,即使施工方有一定的偷工减料,只要不是完全不懂混凝土,或者干的太丧心病狂就不用担心。

0 0

我在设计院,现在住宅的楼面荷载一般恒载200kg/m2 ,活载150kg/m2 ,这里说的都是满铺,板的最危险位置当然是跨中,就是板正中间那个地方,因为那里的弯矩最大,但是一般情况实际使用过程中这么大的荷载不肯能满铺,所以板受力的富裕量都很大,你说的“两只脚的面积balabala....”那是是板的抗冲切,这个我们一般都不会考虑,除非有特别的大的集中荷载,比如几千公斤,因为一般10cm厚的楼板上面只要没有很大集中荷载作用的话抗冲切都绰绰有余.....

0 0

聊斋志翼土木工程本科生

2014-02-11 04:45

我期末考试的时候就把标准值和设计值弄混了。。。检查出来的时候已经来不及改了。。。T.T

0 0

@jimi310
一个普通的大鱼缸,1.5米长,0.6米宽,0.8米高,水体净高约0.6米,底砂铺到5厘米厚度。即:0.9平方大小的地方需要承载约755公斤的重量(约:水540公斤,底砂124公斤,鱼缸自重91公斤)。90年代的楼房是否安全?
一个定制的超大鱼缸,3米长,1.2米宽,1.2米高,水体净高约1米,底砂铺到10厘米厚度。即:3.6平方大小的地方需要承载约5373公斤的重量(约:水3600公斤,底砂990公斤,鱼缸自重783公斤)。现代二三十层的那种高层楼房是否安全?
热心大神们给点意见吧

0 0

谢谢各路大神,小懂,“铺满”这个词很关键,谢谢啦。