有什么办法可以测试室内火线和零线有无绝缘破损的地方?

推荐  (0) | 7人关注关注
6个答案
24 0

使用摇表就可以检测出线路的绝缘电阻是否正常。

摇表,又叫兆欧级电阻表、绝缘电阻表,通过手动摇动把手,启动内部的直流发电机产生高压直流电用于测量线路的对地电阻。绝缘线路的对地电阻正常情况下非常大(大于1MΩ),所以一般的干电池驱动的万用表无法检测出绝缘电阻,而摇表能够产生高压直流电(根据测量对象的不同,常用的摇表有500V、1000V、2500V三种),能够较为灵敏的检测出兆欧级别的电阻变化。

10 0

达不溜G金属材料工程/应用电子

2016-01-06 01:19

装漏电开关,可以检测出部分破损,前提是对地有泄露电流。如果火零单线破损漏电开关又没动作,那么就是虽然破损但跟没破损也没什么区别。如果是火零双线破损并接触,那么就是短路跳闸。

0 0


风荷晚香 使用摇表...


一个憋了多少年的问题:为什么这个几十斤(至少十几斤)重的摇表还在用?难道电子电路例如振荡器加倍亚整流不能产生满意的电压吗?还是有其他的原因?

0 0

买带液晶显示屏的电笔:数显电笔,

1、按钮说明:(A键)DIRECT,直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮;(B键)INDUCTANCE,感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮。注:不管电笔上如何印字,请认明离液晶屏较远的为直接测量健;离液晶较近的为感应键即可!

2、本测电笔适用于直接检测12-250v的交直流电和间接检测交流电的零线、相线和断点。还可测量不带电导体的通断。

3、直接检测
a.最后数字为所测电压值;
b.未到高断显示值70%时,显示低断值;
c.测量直流电时,应手碰另一极;

4、间接检测:按住B键,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号

5、断点检测:按住B键,沿电线纵向移动时,显示窗内无显示处即为断点处;
0 1

Huugle电气工程师

2016-01-07 08:52

这么巧,公司办公室的线路貌似也是有这个问题,有什么好办法。。。